昆明一个多层项目,上部红黏土硬壳层 3 到 5 m,标贯 12 到 18 击;下卧软塑红黏土,标贯 4 到 6 击,厚 8 m。我们给了硬壳层 180 kPa,下卧层 90 kPa。 审图认为下卧层取值偏高,要求补充载荷试验。现场做了 3 组浅层平板,比例界限不明显,极限荷载 320 kPa 左右。 想问:这种组合怎么综合确定承载力;要不要按软弱下卧层验算;红黏土失水收缩对基础有什么影响。