石家庄湿陷性黄土 8.5 m,强夯后湿陷系数仍超标怎么办?
河北石家庄正定新区一个多层框架项目,场地湿陷性黄土厚约 8.5 m,自重湿陷量计算 320 mm,按 GB 50021-2001(2009 年版)判定为自重湿陷性场地,地基湿陷等级按乙类考虑。
设计采用强夯,能级 3000 kN·m,夯点间距 4 m,试夯区 20 m×20 m。试夯后检测:0 到 4 m 湿陷系数降到 0.008 以下,但 6 m 附近仍有 0.021,8 m 附近 0.018,说明处理深度不够。甲方希望再补夯一遍,不想改桩基。
现在拿不准:强夯有效加固深度按什么公式估算更靠谱;8.5 m 全湿陷场地是继续提高能级还是改用灰土挤密桩;试夯检测点应该怎么布置;如果改桩基,负摩阻力要不要考虑。希望有西北或华北黄土地区经验的朋友给点建议。