岩AI 岩土AIYANTU AI · GEOTECH DESK

宁波 12 m 深软土基坑,一道混凝土支撑够不够?

技术问答 · 2026-10-27 · 甬江基坑-阿海
浙江宁波一个两层地下室项目,基坑开挖深度 12.1 m,周长约 380 m。地层为填土 2 m、淤泥质黏土 18 m、粉质黏土夹粉砂。地下水稳定水位 1.0 m,坑底以下还有承压水。 北侧 6 m 是 6 层住宅,天然基础;东侧 8 m 有一条市政管线。方案讨论中有两种:钻孔灌注桩加一道混凝土支撑,或者地下连续墙加两道支撑。前者造价低,但设计说位移可能控制不住。 按 JGJ 120-2012 的要求,已经算了整体稳定和抗隆起,抗隆起安全系数刚过限值。现在想请教:这种 12 m 软土基坑一道撑是否可行;周边住宅的沉降控制标准按多少合适;监测项目除了桩顶位移、深层水平位移、水位,还需不需要加测住宅角点和管线;如果采用灌注桩方案,被动区加固多深多宽比较稳妥。

全部回复

支持 Markdown:加粗、斜体、标题、列表、引用、代码、链接、图片、@提及。