两层地下室,抗浮设防水位按 3.8 m 还是 4.3 m?
广东深圳前海一个商业综合体,地下两层,基坑深 9.6 m,底板落在砾砂层。勘察时初见水位 3.2 m,稳定水位 3.5 m,附近历史最高水位调查到 4.1 m。
设计初步按 50 年一遇提出抗浮设防水位 4.3 m,甲方认为偏保守,希望按 3.8 m 控制,理由是周边几个项目也是这么做的。底板面积约 1.6 万平方米,抗浮锚杆数量差别不小。
按 GB 50021-2001(2009 年版)和 GB 50007-2011 的要求,勘察报告应提供历史最高水位和抗浮设防水位建议。现在争议点在于:设防水位要不要考虑上层滞水和承压水分别评价,历史最高水位调查只有周边基坑资料够不够,施工期抗浮和运营期抗浮是不是应该分开验算。
想请有深圳地区经验的朋友给个判断思路,以及还需要补哪些水位观测或试验资料。